用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
把设备地线扯掉,测地线与设备外壳电压有AC110V电压,大佬们这正常吗?
上一主题
下一主题
白萝卜大白菜
To be a better man.
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
227 个
工控威望:
2436 点
下载积分:
1787 分
在线时间: 135(小时)
注册时间:
2018-01-03
最后登录:
2024-11-05
查看白萝卜大白菜的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-06-01 14:10
全看
|
小
中
大
按正常接线,地线接上,设备不带电的。把地线拆了,用万用表测地线跟设备外壳上有AC110V的电压,这正常吗? 送了台设备到客户哪总是跳闸。设备放在一个很大的注塑机旁边,电也是从注塑机上引过来的(L/N/PE)。现在用着用着搞得客户的注塑机的总闸都跳了,这酸爽不要不要的。有没有大佬能给我分析分析什么原因??
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
分享
工控大学徒
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
94 个
工控威望:
145 点
下载积分:
13621 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2018-06-13
最后登录:
2019-05-18
查看工控大学徒的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-20 12:38
全看
|
小
中
大
如果你的设备是单相220v,建议你把零火线对换一下,还有要排除注塑机本身漏电,注塑机一般是炮筒加热线圈漏电,要一段一段去查,按安全用电规定,设备外壳要采用第3种接地。
学到老
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
把设备地线扯掉,测地线与设备外壳电压有AC110V电压,大佬们这正常吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问