白萝卜大白菜
To be a better man.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1807 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2018-01-03
最后登录: 2024-11-09
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-01 14:10
按正常接线,地线接上,设备不带电的。把地线拆了,用万用表测地线跟设备外壳上有AC110V的电压,这正常吗?  送了台设备到客户哪总是跳闸。设备放在一个很大的注塑机旁边,电也是从注塑机上引过来的(L/N/PE)。现在用着用着搞得客户的注塑机的总闸都跳了,这酸爽不要不要的。有没有大佬能给我分析分析什么原因??
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-19
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-01 14:33
把2个设备的地线接在一起 应该就没事了
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-19
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-20 10:18
火线和零线接反了 确实会出现出现这种漏电的情况