白萝卜大白菜
To be a better man.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1787 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2018-01-03
最后登录: 2024-11-05
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-01 14:10
按正常接线,地线接上,设备不带电的。把地线拆了,用万用表测地线跟设备外壳上有AC110V的电压,这正常吗?  送了台设备到客户哪总是跳闸。设备放在一个很大的注塑机旁边,电也是从注塑机上引过来的(L/N/PE)。现在用着用着搞得客户的注塑机的总闸都跳了,这酸爽不要不要的。有没有大佬能给我分析分析什么原因??
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-01 15:00
你设备的电流是多大的?加上注塑机的电流看一下那个断路器的电流是不是不够。

还有如果你的设备电流很大,也可能造成注塑机的三相四线断路器电流不平衡跳闸。
楼主留言:
设备就2个松下400W伺服,1个三菱PLC,再加5个电磁阀,用电量不大,不超过1000W。厂商说他们零地共用,不知道有没有影响