图片:
此程序为何在m100    on的时候无法复位m10  
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7516 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2015-04-29
最后登录: 2024-12-21
查看wo0712的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-31 22:42
PLC的工作方式知道吧 程序时从左到右,从上到下执行的。
M100 ON时最后实行的的是SET M10
还有RST M10 执行一个扫描周期的