13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-11-13
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-31 22:30
图片:
此程序为何在m100    on的时候无法复位m10  
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 459 点
下载积分: 7512 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2015-04-29
最后登录: 2024-11-15
查看wo0712的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-31 22:42
PLC的工作方式知道吧 程序时从左到右,从上到下执行的。
M100 ON时最后实行的的是SET M10
还有RST M10 执行一个扫描周期的
你随便手动设置M100位ON都不只一个扫描周期的