13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-11-13
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-31 22:30
图片:
此程序为何在m100    on的时候无法复位m10  
1593887
每天进步一点足矣!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2012-04-18
最后登录: 2024-11-01
查看1593887的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-01 08:33
你把CALL跳转和RST复位换个位置。你的程序扫描先执行了跳转,下面的复位有时并没有执行。参考1楼的说法,建议你先研究下plc程序扫描运行原理。