sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-31 13:40
之前工程师用欧姆龙plc透过FUJI HMI作读写
现在老板要用国产plc降低成本
想请教欧姆龙温控器型号E5DC的PV与SV的MODBUS 位置编号?
目前只找到E5?C通讯手册,可能是泛用版
也只写PV位置不知SV位置编号
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-03 15:00
引用
引用第1楼cvlsam于2018-05-31 15:04发表的  :


SIR:

     因为SV在手册中叫做SP,因此您可能错过了。
.......

前辈 你好
4 0106那个位置 无法读到目前已经设定的SV值
4 0000那个位置 可正确读PV值
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-06 10:13
修改好了
我用的PLC格式为10进制
温控器这位置为16进制,需转制就可用
PV与SV皆为长度2
上面的位置无误
感谢