大家好!
         如题,如何通过监控伺服驱动器的某些参数,有效的判断伺服电机突然失去负载,例如用来判断联轴器断了。
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-07-21
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-01 16:09
如果是脉冲控制的,不好判断,如果是总线方式的,可以读到驱动器上的当前负载率,如果负载率下降很大,就说明电机失去负载了。