求教一个西门子s7-200闪烁控制仿真遇到的问题
上一主题
下一主题
jimada
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
1038 点
下载积分:
597 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2018-05-29
最后登录:
2018-11-18
查看jimada的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-05-30 13:36
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
如图 梯形图实现警示闪烁灯控制
仿真时闪烁可以实现 问题是定时器T33状态位在内存监控表始终为0 这是为什么?
不是应该0 和1交替出现吗 (T34状态位监视显示正常 0,1交替)
分享
121111115
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
80 点
下载积分:
768 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2018-04-17
最后登录:
2024-10-14
查看121111115的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-31 16:58
全看
|
小
中
大
t33是自己给自己复位,他为1的那一瞬间也意味着他要复位,那么这个机器周期的时间是以微秒来记的,你想看到1/0交替的事情你得有多强???他是0/1及交替出现了,是你眼睛不够牛逼看不出来而已。好好练练,或者去医院检查一下,如何用眼睛看清楚已微秒周期运行或闪烁的事物,然后你可以不用干工控了,去破世界吉尼斯世界纪录,不对是创造,天生的高频分辨牛逼眼。