用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求助,怎么读出定时器数值
上一主题
下一主题
netwell
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
217 点
下载积分:
1005 分
在线时间: 76(小时)
注册时间:
2014-04-22
最后登录:
2024-04-08
查看netwell的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-05-30 09:41
全看
|
小
中
大
比如
LD M0
OUT T0 K999
当M0接通的时间,大概是80-90(100ms)之间每次都有点差异,我想把T0时间传到寄存器D100里,显示在触摸屏上。这程序该怎么写呢,谢谢
分享
wrc0124
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
150 个
工控威望:
559 点
下载积分:
3416 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2018-05-14
最后登录:
2024-08-09
查看wrc0124的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-30 12:13
全看
|
小
中
大
楼上那样
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求助,怎么读出定时器数值
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问