比如
LD M0
OUT T0 K999
当M0接通的时间,大概是80-90(100ms)之间每次都有点差异,我想把T0时间传到寄存器D100里,显示在触摸屏上。这程序该怎么写呢,谢谢
分享
wworko
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
179 点
下载积分:
858 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2013-05-15
最后登录:
2023-11-15
查看wworko的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-30 09:58
全看
|
小
中
大
MOV T0 D100
分享
wworko
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
179 点
下载积分:
858 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2013-05-15
最后登录:
2023-11-15
查看wworko的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-06-13 19:54
全看
|
小
中
大
图片:
这个就可以了,最近没有上,就没有看到信息