各位大牛们好!
        最近做了一台机器,用来7个松下A6的伺服,屏蔽层,双绞线都按照手册要求接好了,
但是,监控到指令脉冲总和老是会变,导致伺服收到的脉冲数与PLC发出的有差别,
难道是哪里不对?或者A6的比A5的抗干扰能力差一些?
以前A5的那么恶劣的环境都没事的呢。
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-14
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-30 08:33
屏蔽层单独接地试试 另外一头接到插头的金属框上
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-14
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-14 16:42
一般用到伺服的 运行中就不考虑归零的问题的  就开机归零异常 或者手动完后再归零异常 个人认为 如果伺服没有这种精度保证的话 最好还是别叫伺服了