793259309
玩转PLC
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 228 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2024-10-26
查看793259309的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-30 08:31
各位大牛们好!
        最近做了一台机器,用来7个松下A6的伺服,屏蔽层,双绞线都按照手册要求接好了,
但是,监控到指令脉冲总和老是会变,导致伺服收到的脉冲数与PLC发出的有差别,
难道是哪里不对?或者A6的比A5的抗干扰能力差一些?
以前A5的那么恶劣的环境都没事的呢。
lzmtxp99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2010-12-16
最后登录: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-07 14:41
再次建议用了独立24V电源,专门供伺服的24V的电,不要跟外部感应器之类的共用24V电源。
lzmtxp99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2010-12-16
最后登录: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-08 09:08
引用
引用第22楼793259309于2018-06-07 17:52发表的  :

原因是?

你是走脉冲的话,松下的驱动器要外接24V电源,如果你的24V电源与外部感应器的共用,那就不用多说了,肯定会有干扰,如果是在有磁场的工作环境,那干扰会更大。