用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
松下A6伺服干扰问题
上一主题
下一主题
793259309
玩转PLC
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
228 点
下载积分:
4390 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2011-07-25
最后登录:
2024-10-26
查看793259309的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-05-30 08:31
全看
|
小
中
大
各位大牛们好!
最近做了一台机器,用来7个松下A6的伺服,屏蔽层,双绞线都按照手册要求接好了,
但是,监控到指令脉冲总和老是会变,导致伺服收到的脉冲数与PLC发出的有差别,
难道是哪里不对?或者A6的比A5的抗干扰能力差一些?
以前A5的那么恶劣的环境都没事的呢。
分享
lzmtxp99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
491 个
工控威望:
707 点
下载积分:
1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间:
2010-12-16
最后登录:
2024-07-25
查看lzmtxp99的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-07 14:41
全看
|
小
中
大
再次建议用了独立24V电源,专门供伺服的24V的电,不要跟外部感应器之类的共用24V电源。
分享
lzmtxp99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
491 个
工控威望:
707 点
下载积分:
1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间:
2010-12-16
最后登录:
2024-07-25
查看lzmtxp99的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-06-08 09:08
全看
|
小
中
大
引用
引用第22楼793259309于2018-06-07 17:52发表的 :
原因是?
你是走脉冲的话,松下的驱动器要外接24V电源,如果你的24V电源与外部感应器的共用,那就不用多说了,肯定会有干扰,如果是在有磁场的工作环境,那干扰会更大。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
松下A6伺服干扰问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问