各位大牛们好!
        最近做了一台机器,用来7个松下A6的伺服,屏蔽层,双绞线都按照手册要求接好了,
但是,监控到指令脉冲总和老是会变,导致伺服收到的脉冲数与PLC发出的有差别,
难道是哪里不对?或者A6的比A5的抗干扰能力差一些?
以前A5的那么恶劣的环境都没事的呢。
cbk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 238 点
下载积分: 39248 分
在线时间: 223(小时)
注册时间: 2010-12-12
最后登录: 2024-12-06
查看cbk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-30 14:24
1、主电路是否有隔离变压器;
2、建议加个滤波器;
3、将加减速放大点;