请问一下用24V控制的交流接触器,一般情况下是过L1  L2  L3三根线的,然后就是NONC上接控制,假如我只接一根L1线,其他两个都空着可以正常使用吗?还是跟普通中继一样触点都是没影响的。
[ 此帖被a239440265在2018-05-29 15:26重新编辑 ]
ranbin
学无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6547 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2018-04-04
最后登录: 2020-10-22
查看ranbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-29 16:16
引用
引用楼主a239440265于2018-05-29 15:21发表的 交流接触器的问题 :
请问一下用24V控制的交流接触器,一般情况下是过L1  L2  L3三根线的,然后就是NONC上接控制,假如我只接一根L1线,其他两个都空着可以正常使用吗?还是跟普通中继一样触点都是没影响的。


楼主:您好!这样没有任何影响,可以正常使用------一般中间继电器能够带动的触点接触器百分之一万可以带动(想想中间继电器触点才承受多少电流呀)。另外国外的继电器回路多是24VDC的------原因吗自己网上查查为什么!