楼主  发表于: 2018-05-25 22:58
三菱FX3U跟FX3U-4AD,写模块地址用U还是K?例如第一个用U0还是K0,对应的模块第一个参数用G1还是K1,还有那位朋友有FX3U-4AD的使用手册发我一份(邮箱:weidaoluo@sina.com),找不到那里有下载的。谢谢!!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6767 个
工控威望: 38368 点
下载积分: 2871 分
在线时间: 9504(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-15
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-26 10:29
引用
引用楼主weidaoluo于2018-05-25 22:58发表的 三菱FX3U跟FX3U-4AD,写模块地址用U还是K :
三菱FX3U跟FX3U-4AD,写模块地址用U还是K?例如第一个用U0还是K0,对应的模块第一个参数用G1还是K1,还有那位朋友有FX3U-4AD的使用手册发我一份(邮箱:weidaoluo@sina.com),找不到那里有下载的。谢谢!!


使用MOV指令用U/G,使用FORM/TO指令用K。