急 桶装水威纶人机界面总是跳出PLC NO reponse
上一主题
下一主题
水厂小工人
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看水厂小工人的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-05-25 12:41
全看
|
小
中
大
昨天机器正常运作中 突然跳出这个通讯不良 现在机器无法运行 各个连接线也重新接过 9孔接口重插 断电都还是一样 PLC上面第一个绿灯常亮 和第4个红灯常亮 plc是三菱fx3u-64M 触摸屏是威纶6070I 新手操机 求大神们指点 急!!!
[ 此帖被水厂小工人在2018-05-25 12:55重新编辑 ]
分享
michael.guan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
347 点
下载积分:
593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2018-03-23
最后登录:
2024-07-21
查看michael.guan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-26 15:40
全看
|
小
中
大
PLC NO Repnse是指PLC无响应,也就是触摸屏和PLC没有通讯上。根据楼主说明的情况,首先需要通过电脑连上PLC,看一下PLC报错的原因,多少错误都是可以消除的,如果消除不了,那就先将原程序备份,然后将PLC里的程序、设置都清空,如果还报错,那就换一个PLC,先只下载程序,不下载系统设置,如果下载程序后不报错,再下载系统设置看看,如果也不报错,那就说明确实是原来的PLC损坏了。