学者来
Never give up dreams
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 147 个
工控威望: 278 点
下载积分: 7020 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2018-01-08
最后登录: 2024-11-13
查看学者来的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-23 22:17
关于伺服回原点的一些疑问:1# 原点回归在接线是接3个信号 (两个极限和原点信号) 原点带dog搜索是几个信号 3个还是4个???
                                                    2#那种找原点准确点,一般都是负值 是否要用绝对指令走完这一步???
                                                    3#回原点两种指令找到的是机械原点还是程序中的原点?????
                                                    4#在位置控制模式下 回原点找不到位的话 下面用绝对指令好 还是相对指令好?????

哪位大神可以给一个回原点的程序学习一下吗  最好三菱的  ,准确的找到原点的程序  !!!!!!谢谢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(阿维59) 真诚感谢!
    michael.guan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 69(小时)
    注册时间: 2018-03-23
    最后登录: 2024-07-21
    查看michael.guan的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-05-24 08:51
    1# 带dog点的原点复归时,有的PLC要求是3个(CW限、CCW限和dog),但多数PLC都要求是4个(CW、CCW、dog和原点),起始dog点就是原点接近点,使用带dog点的原点复归时,一般是当dog点传感器检测到检知片之后开始减速,然后到原点时停,像三菱Q系的QD75的定位单元的话,一般是设dog后多少距离是原点位;
    2# 如果是使用常规的原点复归的话,多数PLC都带有原点中间方式,就是检知片会在传感器两侧移动2次,检测出检知片宽度,然后计算出检知片中点的位置,再低速移动到检知片中点的位置,并给当前位置值清零;目前很多PLC都带有初始位置设定功能,并可以根据需要设定是否自动返回初始位置,如果选择自动返回,当伺服原点复归完成后,会自动移载到设定的初始位置坐标,这个功能起始主要是为了在整机(伺服/步进模组较多时)原点复归时,各模组之间避让用的;
    3# 一般的脉冲控制方式的定位单元进行原点复归的话,主要是返回软件原点,即指示会将对位单元的当前坐标清零,不过目前很多PLC的定位单元都有编码器清零输出,把它和伺服的编码器清零输入连接后,就可以清除伺服编码器的当前脉冲值,也就实现了返回机械原点的功能;或者是使用总线式定位单元,并用绝对值式编码器伺服,也可以解决返回机械原点的功能;
    4# 实际应用中出现原点不到位的几率很低,一旦发生原点找不到位的情况时,会严重影响伺服/步进模组的定位精度,所以当出现原点不到位的情况时,必须要排查原因,否则在设备运行时难免会发生不该有的机械碰撞等故障。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(明月松间照) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(qinliang998)
  • 下载积分:+1(学者来)
    michael.guan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 69(小时)
    注册时间: 2018-03-23
    最后登录: 2024-07-21
    查看michael.guan的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-05-24 09:34
    引用
    引用第4楼东敏123于2018-05-24 09:15发表的  :
    请教一下楼上,如果直接用fx系列plc自带的脉冲输出控制伺服,是不是不需要机械原点传感器,如果是运动过程中伺服断电增量式编码器断电也不受影响?是靠plc记住自己发过的脉冲数,然后返回到原来的位置吗?这点有点不太清楚,麻烦指导


    原点传感器是必须要加的,虽然有些PLC在断电之后是可以将当前脉冲值保存的,但是在断电之后很难保证没有人为的动过伺服/步进模组,导致实际的机械位置发生变化。
    在运动伺服控制系统中,dog点可以不用(除了个别定位单元只有dog输入没有原点输入),但是原点信号是必须要有的。
    另外,在对运动伺服进行控制时,如果系统断电,不管使用的是增量式编码器还是绝对式编码器,当系统重新上电之后的第一件事,就是要对伺服进行原点复归。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(东敏123) 真诚感谢!