图片:
我用串口1连接磅秤~~~读出来的重量数据会移动,一会重量数据在D4012中,一会移动到D4014中,一会移动到D4016中,数据就这样循环移动~~~请教一下各位大神这是怎么回事!!
人生如戏
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-23 18:40
个人感觉,很有可能和磅秤有关

我见过有些类似仪表的小数点是移动的,所以导致称到的值也是在几个D之间移动的。

比如1.0克  100.0克  10.0克  它那个1读出来会在不同的D中。

还得做一个程序 ,寻找小数点在第几位,然后判断这是一个十位的值 还是百位的值
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码