各位同仁:
       由于控制柜宽度不够,所以分了三个基板
       第1基板:Q35B,Q63P,Q02U,QX80(4个),QY80(1个)
       第2基板:Q55B,QY80(2个),QY68A(1个),QD77MS2(1个),QJ61BT11N(1个)
       第3基板:Q52B,QJ71C24N-R2(1个),预留1插槽
       第1,第2基板通过电缆QC05B连接,第2,第3基板通过QC12B连接。

症状来了:上电后QJ61BT11N没电,其余模块都有电,PLC诊断报错1401。通过PLC参数-I/O分配设置-PLC数据读取,没找到第3块基板。将连接第3块基板的电缆拔掉,第1,第2基板都能读出,包括上面的模块。算电流Q63P 6A能带的动这几个模块。脑袋大了,请教各位同仁了。
w45062099
多做事,少说话!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 340 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 1049(小时)
注册时间: 2014-10-23
最后登录: 2025-02-12
查看w45062099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-20 22:17
你这情况感觉是电缆线过长,电压有压降,建议将Q55B换成可带电源的基板,补充一个电源!