用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
无法安装S7 -PLCSIM
上一主题
下一主题
luoqice
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
122 点
下载积分:
760 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2016-12-13
最后登录:
2018-05-22
查看luoqice的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-05-20 09:35
全看
|
小
中
大
PLCSIM安装总是提示your system has not been modified,网上说是要删除注册表中的PendingFileRenameOperations,我在注册表也确认没有了,安装还是这样提示,崩溃啊,有没有哪位遇到过这样的问题,帮帮忙,感谢!
分享
彩色五环
水滴石穿
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
100 个
工控威望:
246 点
下载积分:
716 分
在线时间: 90(小时)
注册时间:
2013-12-10
最后登录:
2023-11-01
查看彩色五环的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-20 21:54
全看
|
小
中
大
4楼的正确,删除注册表中的PendingFileRenameOperations文件,就OK,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
无法安装S7 -PLCSIM
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问