现在在家里面用的是单相220 的电源都是共用,有Q系列的PLC,一套三菱J3伺服,一个电源开关。只要我把伺服上电,PLC和电脑就马上通讯不上掉线,再也连不上,我把伺服断电,又能通讯上,见鬼了,以前用J2S伺服从来没有试过那么奇葩事情。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27511 分
在线时间: 1760(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-18
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-20 08:54
你那通迅线或电脑抗干扰能力太差了。