要求:用三菱、西门子的plc编程
            1、四台电机,2台、2台长时间轮换运行,(启动时,一台电机启动20秒后,另一台电机才能启动)
            2、任意一台电机故障,另外3台电机还是2台、2台长时间轮换运行,
            3、电机故障时,自动切换到另一台
            4、任意2台电机故障,一直运行,按下停止按钮才能停止
            5、任意3台电机故障,只能手动运行
            6、要求有停电保持,再次启动,从上次运行的电机循环启动
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1541 个
工控威望: 1764 点
下载积分: 6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-12-12
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-22 15:42
昨天看到想了一下,最复杂的部分就是坏了一个电机的时候,程序就不写了,大概逻辑说一下吧。4台都是好的时候,1010,0101或两台随意编号,想怎么搞就怎么搞,相互切换到运行就行。坏了一台的时候情况分几种,第一台坏的时候,运行顺序是0110,1100,1010这样,第二台坏的时候,0101,1100,1001这样运行,第三台坏,0011,1010,1001这样运行,第四台坏0011,0110,0101这样切换。坏两台就不用说了。