如题:三菱FX3U 做N:N网络通讯,要不要修改辅助 继电器M 的锁存范围。三菱FX3U 做N:N网络通讯时主站链接继电器范围M1000---M1063,而参数设置里面默认锁存范围M500--M1023 二者范围有重叠,是否需要修改锁存范围
****************************学海无涯****************************
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2036 个
工控威望:
2953 点
下载积分:
25161 分
在线时间: 1427(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-11-05
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-19 10:35
全看
|
小
中
大
个人建议改 为啥?
除非你开电时把通讯用的M都复位
否则容易造成程序运行非你所遇到的路线走
项目、视觉、通讯QQ3515716