似水流年ol
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1120 点
下载积分: 606 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2017-07-22
最后登录: 2024-12-05
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-18 15:57
图片:
三菱FX-4AD为什么数据读不出来,D0显示为0,这是为什么?用的是CH1的电流输入,请问是程序的问题吗,接线是按说明书V和I短接接仪表+,VI-接仪表-
[ 此帖被似水流年ol在2018-05-18 16:24重新编辑 ]
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-12-09
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-18 16:00
那個型號,用那個模組?
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-12-09
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-18 16:30
引用
引用楼主似水流年ol于2018-05-18 15:57发表的 模拟量输入问题请教 :
三菱FX-4AD为什么数据读不出来,D0显示为0,这是为什么?用的是CH1的电流输入,请问是程序的问题吗,接线是按说明书V和I短接接仪表+,VI-接仪表-

好老的模組了,看看BFM #29有沒有錯誤訊息,檢查一下接線,電流模式V+,I+要接在一起
還有第一段H3333那段不需要寫,有可能這段把4AD整個關掉了。
記得開關要切到Ready
[ 此帖被twingo49在2018-05-18 16:53重新编辑 ]
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-12-09
查看twingo49的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-18 17:08
图片:
引用
引用第5楼似水流年ol于2018-05-18 16:56发表的  :

BFM29显示数字127,因该是B0-B7都是接通的,硬件和点烟都是正常的,偏移通道我也关了

127應該就有問題了吧?127相當於b0~b6都ON了,從b0~b10都不可以ON的,我懷疑這個模組已經死掉了
[ 此帖被twingo49在2018-05-18 17:16重新编辑 ]