意大利进口的设备,老外服务跟不上,设备快停摆一年了,安装成功,以后就没开正常一个月,plc用的是ab的,上位机是WIN7 WIN7系统intouch2014,之前的问题是有一组以太网通讯的电磁阀通讯不正常不正常了,还有好多时好时坏的的问题,现在连intouch2014这里面的操作都没反应了,几个变频器的直流母线供电的控制信号也没有啦,老板准备在国内找大牛重做这个系统,谁敢接单?
ranbin
学无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6547 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2018-04-04
最后登录: 2020-10-22
查看ranbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-18 17:23
引用
引用第3楼hbsylsq于2018-05-18 17:09发表的  :
工艺流程不是问题,关键还得利用这套控制系统,程序重写,把不稳定的部分给找出来,该精简的精简,老外搞的太繁琐了,外国的月亮也不圆啊!


国外繁琐是有道理的!欧洲设备安全第一(为什么欧洲设备设计安全的必须要用安全PLC呢?------因为他们安全认证必须达标,法律严格要求的),所以程序考虑环节(细节)才N多!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
    ranbin
    学无止境!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2018-04-04
    最后登录: 2020-10-22
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-05-18 17:25
    引用
    引用楼主hbsylsq于2018-05-18 13:15发表的 七百万的胶带设备快变废铁,谈论哪位大牛能搞定他 :
    意大利进口的设备,老外服务跟不上,设备快停摆一年了,安装成功,以后就没开正常一个月,plc用的是ab的,上位机是WIN7 WIN7系统intouch2014,之前的问题是有一组以太网通讯的电磁阀通讯不正常不正常了,还有好多时好时坏的的问题,现在连intouch2014这里面的操作都没反应了,几个变频器的直流母线供电的控制信号也没有啦,老板准备在国内找大牛重做这个系统,谁敢接单?




    楼主问问你们做主的!能够出多少工钱------当然做不来一分不要,可以先做个小的程序(根据工艺、动作要求来做)试试。
    而且做好系统后的程序注释,操作说明书很完整(接线图纸、接线表、IO完全定义)-----更不会设置密码
    ranbin
    学无止境!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2018-04-04
    最后登录: 2020-10-22
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-05-19 08:43
    引用
    引用第10楼1421448580于2018-05-18 19:50发表的  :
    AB的安全系统更新很快 不知道源程序是哪个版本的


    建议用皮尔磁的安全PLC-------AB的不是不好,有些方面兼容性扩展性有些难以想象------个人理解!
    ranbin
    学无止境!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2018-04-04
    最后登录: 2020-10-22
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-05-19 08:47
    引用
    引用第7楼hbsylsq于2018-05-18 19:20发表的  :

    ranbin大师啊,这么偏门的PLC都用过,确实是一大堆的安全门,安全插件,每次开机要把所有的急停开关测试一遍,才能在正常开机,太烦了



    安全PLC是以后的趋势(各个国家对安全要求越来越高)!你们的程序你们细心仔细检查,可能是你们对他们的程序结构不太熟悉造成很多的操作不了解而导致很多环节没有到位从而影响到开机不了---------才导致设备无法运行!好好学习现在你们设备型号的PLC------多花些心思,车到山前必有路!
    ranbin
    学无止境!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2018-04-04
    最后登录: 2020-10-22
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-05-19 14:12
    引用
    引用第16楼1421448580于2018-05-19 09:02发表的  :

    大神啊  安全系统的在意的 怎么可能是扩展兼容性呢。。。重点在安全性
    而且编程的重点也不是动作 而是安全的预判 例如 输入的  输出的  网络的  动作的
    而且楼主说老板想请人重新做这个系统。。。。。。。。。
    我可以说 这个老板不懂这个系统  因为系统已经存在了  所以只能改
    .......



    大神啊  安全系统的在意的 怎么可能是扩展兼容性呢。。。重点在安全性
    而且编程的重点也不是动作 而是安全的预判 例如 输入的  输出的  网络的  动作的
    而且楼主说老板想请人重新做这个系统。。。。。。。。。
    我可以说 这个老板不懂这个系统  因为系统已经存在了  所以只能改
    所以安全系统的第一步就几乎不考虑了 敢说中国最少60%的公司做安全系统也没这一步 。。。。。。安全计算
    这个是重点中的重点
      还有有个兄弟说网络模块有问题 重新编程也没用  这种是典型的没理解安全系统的运作原理。
    安全系统最怕二把刀 特别是针对AB系统 很有可能刚一接手上来毁了一个设计。
    我刚开始接触安全系统的时候 ,查了很多资料 回头一看 都是渣渣资料 都是表象


    简单来说 不明白AB的安全系统 连接线都是问题 没那么简单的


    一:不知道你怎么想到这里的!难道你是AB安全PLC的推销商???
            任何安全系统(包括安全PLC)都要很好的兼容于其他系统------有点常识好不好(你的系统不能够很好地给设备的控制系统进行交互通讯----或者说是在软件通讯上面能够进行后台通讯程序的数据交换,试问你的安全PLC就能够独立控制整个设备的动作了吗?或者是运转了吗?)???安全性能的高低是产品的可靠性与系统决定的,所以安全PLC只要你编程哪里不出问题,一般安全性能是完全能够保证设备的安全性能的,但是不是所有的安全PLC都能够融入其它控制系统的好不好---你可以很好地去查询一下,比如最开始以前的皮尔磁做安全模块的时候就没有开发亚系(亚洲)的接口,而只有欧美标准的通讯接口,而这个时候你又恰恰用了亚洲的PLC来做设备的控制系统你该肿么办???--------;

    二:而且编程的重点也不是动作 而是安全的预判 例如 输入的  输出的  网络的  动作的--------你这样说是什么意思!人家的就不能推翻来重新做了吗???工艺决定一切,安全方面也有安全工艺要求(也有安全动作时序),你的预判性是什么------以什么为标准呢?预判------安全不是预判,而是绝对认为设备这里(-----这个点)有安全隐患才需要判断必须设置安全保护;

    三:而且楼主说老板想请人重新做这个系统。。。。。。。。。
    我可以说 这个老板不懂这个系统  因为系统已经存在了  所以只能改-----------难道不能够把以前的全部推翻我自己来做这个安全系统吗?重新考量安全位置或者增加安全点???------;

    四:你说的下面的话自己回头看看问题在哪里
    ------所以安全系统的第一步就几乎不考虑了 敢说中国最少60%的公司做安全系统也没这一步 。。。。。。安全计算
    这个是重点中的重点
      还有有个兄弟说网络模块有问题 重新编程也没用  这种是典型的没理解安全系统的运作原理。
    安全系统最怕二把刀 特别是针对AB系统 很有可能刚一接手上来毁了一个设计。
    我刚开始接触安全系统的时候 ,查了很多资料 回头一看 都是渣渣资料 都是表象

            中国是个大国------一个有着担当的国家,国家面向世界扩大影响,已经在做这个领域!很多设备面向销售全世界------都需要达到别的国家的安全认证(就必须增加安全保护),现在国家很注重安全,虽然现在很少公司在做安全系统,并不表示没有公司不去做这个------很多公司都认识到了,特别是高危行业的设备都必须加了安全PLC的,比如济南二机的冲压机(冲压设备)或者其它公司的设备等等。
            另外不要否认任何人说的一切,哪怕他说得不完整----很可能只是表达上面没有表达清楚,都是意思谁也不能够去猜测滴!
    ranbin
    学无止境!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2018-04-04
    最后登录: 2020-10-22
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-05-19 17:47
    有些人------别以你自己的眼光去看待事物,或者看待别人------每个行业每个领域都有领先者,都有会做的!
    ranbin
    学无止境!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2018-04-04
    最后登录: 2020-10-22
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-05-19 17:51
    引用
    引用第18楼conchnit于2018-05-19 14:50发表的  :
    Call 我吧 ,可以接,


    嘿嘿!看热闹还是抢生意!可以合伙------时间快点(短时间完成,各自负责一部分)
    ranbin
    学无止境!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2018-04-04
    最后登录: 2020-10-22
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-05-20 09:10
    看了那哥们发言 我更确定 能做这个的太少了
    结合前两天某QQ群里某人说的自己琢磨安全系统 的说法。。。
    真是感慨  什么鬼都吹自己可以做安全系统了 。。不是鄙视智商技能 单纯的根本没那个概念或者方向
    我是不是AB的推销者 可以看我的以往发言 。。。某兄弟问SIL3的PLC 我简单的告诉他 我服务的客户符合这个要求的有AB 西门子  后来还追加说了一下  欧姆龙也有
    说什么兼容性。。。那是脑袋进了水  因为安全系统是组合的  例如楼主这个系统  他包括的有安全的和普通的系统 融为一体
    需要什么兼容?
    再说安全的预判  所谓隐患是不是通过安全指令预判出来的  如果你真正做过一个安全系统 根本不会说这样的话
    在说推到重新设计  除非这个老板钱多到烧 否则不会也不应该这样做
    重新设计包括选型 回路设计 一旦走到这一步 就必须做安全计算 那个工作量。。几乎相当于工作量的一半
    最后我想说 哥们  你的安全概念还没入门


    不知道是不是油菜花开的季节------顺便乱攻击人(说什么兼容性。。。那是脑袋进了水  因为安全系统是组合的-------试问安全系统是独立的??????还是与设备控制系统组合用的??????你来回答。。。。。。  例如楼主这个系统  他包括的有安全的和普通的系统 融为一体 需要什么兼容?---------组合不需要兼容?你告诉我怎么来做???安全程序与控制程序是一体的???)肯定是缺少修养(跟教养没有关系------因为他父母肯定不会这么教育自己儿女)!怎么乱咬的还有-----------自己去看看我前面几楼发的帖子与上面的两个“比如”!另外还要你自己把你这段话与前面的对比下------矛盾不。
    下面是以前做过安全系统留下的东东的链接:
    链接删除------自己去看我发过帖子。
    另外别管人家怎么怎么滴,管好自己------自己碗里的稀饭吹凉了再说------中国你这种类太多了,别放大自身贬低别人。
    [ 此帖被ranbin在2018-05-20 09:38重新编辑 ]
    ranbin
    学无止境!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2018-04-04
    最后登录: 2020-10-22
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-05-20 09:45
    引用
    引用第27楼tkggtdkjpl于2018-05-20 09:37发表的  :
    真想找人做,建议把原程序,现有的问题,需要改进的地方,图纸,说明书等等相关的材料都发出来,
    你什么东西都不提供,别人也不能评估到底能不能做。



    兄弟!你有同版本的软件与授权吗?估计他不会给这些给你------特别是授权是需要钱的。还有种可能涉及安全方面的程序---可能会加密(老外一般不会加密程序,但是涉及安全PLC的程序会不会加密我就不知道了)。这些都要先问清楚!
    [ 此帖被ranbin在2018-05-20 09:50重新编辑 ]
    ranbin
    学无止境!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2018-04-04
    最后登录: 2020-10-22
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-05-21 08:56
    引用
    引用第37楼namae于2018-05-21 08:48发表的  :
    我是来学习的,不是抢生意的。没那本事


    相信大家最开始都是不会滴!任何编程都是从无到有,从不会到会慢慢学习积累的!