hbsylsq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1059 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2011-02-17
最后登录: 2024-12-15
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-18 13:15
图片:
图片:
图片:
意大利进口的设备,老外服务跟不上,设备快停摆一年了,安装成功,以后就没开正常一个月,plc用的是ab的,上位机是WIN7 WIN7系统intouch2014,之前的问题是有一组以太网通讯的电磁阀通讯不正常不正常了,还有好多时好时坏的的问题,现在连intouch2014这里面的操作都没反应了,几个变频器的直流母线供电的控制信号也没有啦,老板准备在国内找大牛重做这个系统,谁敢接单?
1421448580
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 873(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2024-12-23
查看1421448580的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-18 19:48
哈哈 我刚好在做AB的安全PLC
1421448580
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 873(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2024-12-23
查看1421448580的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-18 19:50
AB的安全系统更新很快 不知道源程序是哪个版本的
1421448580
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 873(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2024-12-23
查看1421448580的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-18 20:35
图片:
常规程序
1421448580
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 873(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2024-12-23
查看1421448580的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-18 20:37
安全程序
1421448580
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 873(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2024-12-23
查看1421448580的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-19 09:02
引用
引用第14楼ranbin于2018-05-19 08:43发表的  :


建议用皮尔磁的安全PLC-------AB的不是不好,有些方面兼容性扩展性有些难以想象------个人理解!

大神啊  安全系统的在意的 怎么可能是扩展兼容性呢。。。重点在安全性
而且编程的重点也不是动作 而是安全的预判 例如 输入的  输出的  网络的  动作的
而且楼主说老板想请人重新做这个系统。。。。。。。。。
我可以说 这个老板不懂这个系统  因为系统已经存在了  所以只能改
所以安全系统的第一步就几乎不考虑了 敢说中国最少60%的公司做安全系统也没这一步 。。。。。。安全计算
这个是重点中的重点
  还有有个兄弟说网络模块有问题 重新编程也没用  这种是典型的没理解安全系统的运作原理。
安全系统最怕二把刀 特别是针对AB系统 很有可能刚一接手上来毁了一个设计。
我刚开始接触安全系统的时候 ,查了很多资料 回头一看 都是渣渣资料 都是表象


简单来说 不明白AB的安全系统 连接线都是问题 没那么简单的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
    1421448580
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 13350 分
    在线时间: 873(小时)
    注册时间: 2015-10-10
    最后登录: 2024-12-23
    查看1421448580的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-05-19 17:19
    我只能呵呵了
    1421448580
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 13350 分
    在线时间: 873(小时)
    注册时间: 2015-10-10
    最后登录: 2024-12-23
    查看1421448580的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-05-19 18:00
    看了那哥们发言 我更确定 能做这个的太少了
    结合前两天某QQ群里某人说的自己琢磨安全系统 的说法。。。
    真是感慨  什么鬼都吹自己可以做安全系统了 。。不是鄙视智商技能 单纯的根本没那个概念或者方向
    我是不是AB的推销者 可以看我的以往发言 。。。某兄弟问SIL3的PLC 我简单的告诉他 我服务的客户符合这个要求的有AB 西门子  后来还追加说了一下  欧姆龙也有
    说什么兼容性。。。那是脑袋进了水  因为安全系统是组合的  例如楼主这个系统  他包括的有安全的和普通的系统 融为一体
    需要什么兼容?
    再说安全的预判  所谓隐患是不是通过安全指令预判出来的  如果你真正做过一个安全系统 根本不会说这样的话
    在说推到重新设计  除非这个老板钱多到烧 否则不会也不应该这样做
    重新设计包括选型 回路设计 一旦走到这一步 就必须做安全计算 那个工作量。。几乎相当于工作量的一半
    最后我想说 哥们  你的安全概念还没入门
    1421448580
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 13350 分
    在线时间: 873(小时)
    注册时间: 2015-10-10
    最后登录: 2024-12-23
    查看1421448580的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-05-19 18:11
    我一点想法也没有 其实安全系统就是大坑
    还有一点这个程序 和计算部分很大可能被鬼子给了另外一个国内的施工方做参照
    可能在上海 或者北京