七百万的胶带设备快变废铁,谈论哪位大牛能搞定他
上一主题
下一主题
hbsylsq
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
178 个
工控威望:
340 点
下载积分:
1057 分
在线时间: 253(小时)
注册时间:
2011-02-17
最后登录:
2024-11-06
查看hbsylsq的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-05-18 13:15
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
意大利进口的设备,老外服务跟不上,设备快停摆一年了,安装成功,以后就没开正常一个月,plc用的是ab的,上位机是WIN7 WIN7系统intouch2014,之前的问题是有一组以太网通讯的电磁阀通讯不正常不正常了,还有好多时好时坏的的问题,现在连intouch2014这里面的操作都没反应了,几个变频器的直流母线供电的控制信号也没有啦,老板准备在国内找大牛重做这个系统,谁敢接单?
分享
ajiang_th
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
330 点
下载积分:
13737 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2010-08-13
最后登录:
2024-10-29
查看ajiang_th的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-23 16:11
全看
|
小
中
大
AB的PLC好是好,高大上我同意,但是使用起来头都大,只要是那里出点问题不管大小一律锁死,因为,设备是在工厂使用的
不是在实验室使用的,,工厂里什么情况都有那能做到实验室那样的条件。工厂里比如电压波动太大,变频器输出的干扰信号,设备工作中产生的振动等。都会使得电子系统有短时间的干扰信号,但AB的PLC只要有那么微秒级的问题都会锁死系统,然后,还要连接电脑来复位系统才能正常工作。如果碰到工厂环境不好只好累死工程师了。所以,我认为产品好但不代表好用。