hbsylsq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 340 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2011-02-17
最后登录: 2024-11-06
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-18 13:15
图片:
图片:
图片:
意大利进口的设备,老外服务跟不上,设备快停摆一年了,安装成功,以后就没开正常一个月,plc用的是ab的,上位机是WIN7 WIN7系统intouch2014,之前的问题是有一组以太网通讯的电磁阀通讯不正常不正常了,还有好多时好时坏的的问题,现在连intouch2014这里面的操作都没反应了,几个变频器的直流母线供电的控制信号也没有啦,老板准备在国内找大牛重做这个系统,谁敢接单?
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1785 个
工控威望: 2039 点
下载积分: 2655 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-15
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-23 09:03
一个胶带机还搞这么多的安全回路,用一个安全plc,在国内用不上,国内几百米的造纸机,几百米的凹板印刷机,那个用安全plc和安全继电器等东西了。
建议楼主,换掉plc的cpu模块,用常规的COMACTLOGIX 的cpu,什么急停开关,们开关直接接入到输入点常闭处理,这样没有安全plc经验的兄弟就可以干活了,其实要是驱动不是通信的话,啥plc都可以用,一台plc如西门子就几万块钱,主要是变频器和伺服是什么控制方式,Ethernet/Ip,DeviceNet,如果用的是这些,选择OMRON.