在用RAMP斜坡指令时(M8026置一),我在指令后面紧跟了一个M8029,可是在实际运行过程中RAMP完成后M8029并不会置一(用GX Works2模拟时会置一),难道是哪里出错了?
hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2018-05-28
最后登录: 2024-12-14
查看hong0618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-28 15:51
先用M8029把M0复位了,M2另起一行试试