帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-17 10:28
在用RAMP斜坡指令时(M8026置一),我在指令后面紧跟了一个M8029,可是在实际运行过程中RAMP完成后M8029并不会置一(用GX Works2模拟时会置一),难道是哪里出错了?
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-17 11:04
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-17 13:36
引用
引用第2楼nightblueblu于2018-05-17 13:17发表的  :
8029只能放在脉冲指令的下一行   如果你其他地方要用可以用这儿的置位信号给其他地方用    不能把8029到处用
,可是我看M8029的说明解释说可以用在RAMP斜坡指令,新手自学不太懂。
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-19 11:20
图片:
引用
引用第4楼twingo49于2018-05-17 15:13发表的  :
沒看到你的程序,你不會是寫程序去控制8029吧?
剛剛試了一下M8029會置一的,只是時間很短,你可以用M8029去Set  一個 M 就知道了

就这个,您帮我看看哪里有问题
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-19 13:27
引用
引用第7楼wo0712于2018-05-19 11:46发表的  :

你想要得到什么结果了,你马上复位能得到什么,肯定没有结果的。你不复位M2试试

不复位M2结果一样,用M8029置位M2一点反应都没有,不是我要什么结果,我在自学想验证下书上说的内容。
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-19 15:42
引用
引用第10楼ymmfa于2018-05-19 14:03发表的  :
M8029改成上升沿试试。还有最好写二行。

还是不行,我都怀疑是不是我的PLC的问题
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-19 21:37
引用
引用第12楼wo0712于2018-05-19 20:44发表的  :
会不会是和脉冲输出指令PLSY的完成状态冲突了,脉冲完成时也会置位M8029。
要不吧脉冲输出禁止掉在试试。。。

嗯,这个我下午试过了,我把PLSY删掉,然后用M8029置位M2,然后用M2常开触电接Y0,实践发现Y0不会亮。另一个就是我把RAMP删掉,把PLSY中的K0改成一定的频率数,再在指令后面跟M8029发现这个特殊继电器会接通一个扫描周期。难道FX1S的M8029对RAMP没用?还是我的PLC有问题?
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-06 20:38
引用
引用第17楼twingo49于2018-05-28 16:44发表的  :
剛剛找了一個FX1S,輸入圖中程式,監看D3及M10,當X0開啟後M10有ON,D3有數字在跑最後M10自動OFF,證明M8029在FX1S是有用的。你要不要先按照我的程式試試看,就能證明你的FX1S到底有沒有問題。

模拟时我的程序里的M8029也会动作并置位M2,但是到了用PLC实践时就不行
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-07 16:19
引用
引用第22楼twingo49于2018-06-07 12:13发表的  :

你先用我的程式在PLC試試看,我有在PLC上試過,如果可以表示你的PLC沒問題,如果還是不行可能是PLC有問題了。

看来是PLC的问题,某宝的货不行啊
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-07 18:45
引用
引用第24楼twingo49于2018-06-07 16:40发表的  :

山寨嗎?

不知道啊,说是三菱FX1S