楼主  发表于: 2018-05-17 10:28
在用RAMP斜坡指令时(M8026置一),我在指令后面紧跟了一个M8029,可是在实际运行过程中RAMP完成后M8029并不会置一(用GX Works2模拟时会置一),难道是哪里出错了?
敲里赖赖
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 56 点
下载积分: 707 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2018-02-08
最后登录: 2018-05-26
查看敲里赖赖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-17 18:02
这个继电器要紧跟着相关的指令的下一行用,会置位很短的一个时间,然后就复位了,是有置位动作的