在用RAMP斜坡指令时(M8026置一),我在指令后面紧跟了一个M8029,可是在实际运行过程中RAMP完成后M8029并不会置一(用GX Works2模拟时会置一),难道是哪里出错了?
分享
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
251 个
工控威望:
459 点
下载积分:
7512 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2015-04-29
最后登录:
2024-11-15
查看wo0712的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-19 11:46
全看
|
小
中
大
引用
引用第6楼帅的无地自容于2018-05-19 11:20发表的 :
就这个,您帮我看看哪里有问题
你想要得到什么结果了,你马上复位能得到什么,肯定没有结果的。你不复位M2试试
分享
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
251 个
工控威望:
459 点
下载积分:
7512 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2015-04-29
最后登录:
2024-11-15
查看wo0712的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-05-19 20:44
全看
|
小
中
大
会不会是和脉冲输出指令PLSY的完成状态冲突了,脉冲完成时也会置位M8029。