楼主  发表于: 2018-05-16 22:36
图片:
报警输出的6,7,8号端口怎样与PLC相接,图上的250VAC是输出的电压值吗,不是很明白?
wcb516358
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1487 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2015-10-22
最后登录: 2024-10-30
查看wcb516358的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-17 08:53
以NPN接法为例:8脚是公共端(接负极),6脚和7脚接X10、X11即可。250V 1A是代表这个678脚最大可以通过250V电压和1A电流。比喻你想用这个报警点驱动继电器或者接触器是没问题的。但是你想用这个电驱动电加热器的话。。就呵呵了,会烧的