楼主
发表于: 2018-05-16 18:32
全看
|
小
中
大
关于PC与三菱FX3U走RS485接口读PLC端D寄存器数据的波特率为什么只能设置成19200,而且还不稳定。。。不晓得是不是我程序写的有问题。但是OMRON CP1E的波特率设置成38400都没问题而且还很稳定(都是同时抓20个D区数据),有没有哪位大侠有好的办法。
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
分享
2003922
相互学习、共同进步
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
374 点
下载积分:
1065 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2008-02-23
最后登录:
2024-08-15
查看2003922的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-24 15:51
全看
|
小
中
大
三菱有PC对PLC专用通讯协议,计算机链接功能,按着报文格式写一点问题都没有。另外波特率越高传输速度越快,同时抗感染越差,不过你的问题我认为是读取频率快的时候通讯周期和通讯程序衔接有问题。还使用计算机链接功能为好。