玩家100
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1756 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2016-06-30
最后登录: 2024-12-03
查看玩家100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-15 16:01
各位伺服走脉冲定位控制时,有用到伺服驱动器伺服定位完成信号吗。这个信号我的理解是为了实现闭环控制即plc发出脉冲,伺服驱动器收到plc发出的脉冲,驱动电机走对应的数量的脉冲(通过伺服电机上的编码器读取电机实际走了多少脉冲),把接收到的脉冲数与编码器值对比,当它们几乎(偏差是一个范围)相等,则输出定位完成信号。那么实际应用时问题来了,定位信号不是这种方式输出,而是在在电机启停时就有输出(仿佛没有对比的过程)。想在论坛上请教下有哪些方式能实现闭环控制。
ranbin
学无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6547 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2018-04-04
最后登录: 2020-10-22
查看ranbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-25 13:38
引用
引用楼主玩家100于2018-05-15 16:01发表的 伺服定位完成信号 :
楼主你好!光伺服控制器反馈不是真正意义上的闭环控制------至少不是全闭环!真正意义上的闭环是伺服电机编码器反馈值与转动轴(运动轴)上安装编码器或者光栅尺值进行对比然后进行插补(补偿)---------你可以看见众多CNC或者加工中心都是如此。靠伺服系统自身信号给出的反馈信号达不到闭环控制的要求!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!