玩家100
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1756 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2016-06-30
最后登录: 2024-09-25
查看玩家100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-15 16:01
各位伺服走脉冲定位控制时,有用到伺服驱动器伺服定位完成信号吗。这个信号我的理解是为了实现闭环控制即plc发出脉冲,伺服驱动器收到plc发出的脉冲,驱动电机走对应的数量的脉冲(通过伺服电机上的编码器读取电机实际走了多少脉冲),把接收到的脉冲数与编码器值对比,当它们几乎(偏差是一个范围)相等,则输出定位完成信号。那么实际应用时问题来了,定位信号不是这种方式输出,而是在在电机启停时就有输出(仿佛没有对比的过程)。想在论坛上请教下有哪些方式能实现闭环控制。
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1272 个
工控威望: 1448 点
下载积分: 5482 分
在线时间: 882(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-09-25
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-16 15:05
伺服一般我都是半闭环的在用 很少用到定位完成信号的 一般伺服内部会有一个偏差的比较 比较输入脉冲和电机反馈的脉冲值