玩家100
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1756 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2016-06-30
最后登录: 2024-11-02
查看玩家100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-15 16:01
各位伺服走脉冲定位控制时,有用到伺服驱动器伺服定位完成信号吗。这个信号我的理解是为了实现闭环控制即plc发出脉冲,伺服驱动器收到plc发出的脉冲,驱动电机走对应的数量的脉冲(通过伺服电机上的编码器读取电机实际走了多少脉冲),把接收到的脉冲数与编码器值对比,当它们几乎(偏差是一个范围)相等,则输出定位完成信号。那么实际应用时问题来了,定位信号不是这种方式输出,而是在在电机启停时就有输出(仿佛没有对比的过程)。想在论坛上请教下有哪些方式能实现闭环控制。
sun3751
安康科技
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 706 个
工控威望: 682 点
下载积分: 3092 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2008-03-26
最后登录: 2024-11-26
查看sun3751的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-30 08:40
引用
引用楼主玩家100于2018-05-15 16:01发表的 伺服定位完成信号 :
定位信号是与脉冲同时ON的,当脉冲完成 ,定位信号就OFF了
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
sun3751
安康科技
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 706 个
工控威望: 682 点
下载积分: 3092 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2008-03-26
最后登录: 2024-11-26
查看sun3751的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-30 08:52
可利用伺服驱动的输出端子功能接到PLC的输入口上来实现闭环功能,或者通过RS485通讯来实现。
例如:信捷的伺服驱动输出端子可设置定位完成 、定位完成检测等参数,供参考
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-