cyh37017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2007-08-22
最后登录: 2023-10-18
查看cyh37017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-15 15:13
图片:
有点晕
      已知温度变送器是0-400度,输出电流是4-20MA的,  用的是FX2N-2AD的模块,对应数字量0-4000
   现在PLC内的监控值是193,  想知道,实际的温度值是多少?我是这样算的,不知道对不对,大神出来明释一下吧。

                       4000/400=193/X     X=19.3度,       实际温度19.3度,用万用表测得的电流是4.9mA,     可是又有人说,还要减掉4MA的误差值,我想问这4MA的误差值,哪来的,不是4-20MA对应0-4000了吗。

是不是说FX2N-2AD出厂是0-10V对应0-4000的,   如果不调整增益偏置,直接用4-20MA电流输进去,就会有4MA的误差值,是这意思吗,各路大神们,明释一下,越详细越好。

   另外电流是4.9MA能对应19.3A吗,     4.9-4/20-4*400=22.5度,    这样就又相差3.2度了,真是搞的晕头转向了。
[ 此帖被cyh37017在2018-05-15 15:28重新编辑 ]
iloveni14
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1674 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2018-04-10
最后登录: 2024-07-22
查看iloveni14的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-17 09:30
这个你要看是4~20对应0~4000还是0~20对应0~4000,