楼主  发表于: 2018-05-15 10:05
图片:
请教一下,三菱FX5U的PLC,是不是每次断电重启后都要回一次原点,有什么办法不用回原点可以直接在上次的绝对位置启动,除了ABS指令。如图,我用断电保持M来通电赋值的方式好像不行,虽然SD5500显示的是上一次的绝对位置,但是只要我随便定义一个位置,SD5500就从0开始计数的。有什么办法解决吗?
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1352 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-11-13
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-15 11:04
你上电要把断电前的值赋给它啊,其实相对型的编码器只要断电,都建议重新复位,因为你不知道断电后有没有发生位移,安全角度来说,还是复位的好,除非你用绝对值的编码器