发表于: 2018-05-15 10:05
全看
|
小
中
大
图片:
请教一下,三菱FX5U的PLC,是不是每次断电重启后都要回一次原点,有什么办法不用回原点可以直接在上次的绝对位置启动,除了ABS指令。如图,我用断电保持M来通电赋值的方式好像不行,虽然SD5500显示的是上一次的绝对位置,但是只要我随便定义一个位置,SD5500就从0开始计数的。有什么办法解决吗?
分享
yangjia1213
学些了
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
128 点
下载积分:
831 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2017-08-09
最后登录:
2024-03-22
查看yangjia1213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-15 19:25
全看
|
小
中
大
这个用DHCMOV指令就可以了 写入到脉冲单位好像 ,以前用过,现在不记得了 ,你可以试试,那个指令好像是叫高速什么的写入指令
小罗罗
分享
yangjia1213
学些了
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
128 点
下载积分:
831 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2017-08-09
最后登录:
2024-03-22
查看yangjia1213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-05-16 13:36
全看
|
小
中
大
图片:
你把传送的那个改为DMOV (SM400,SD5500,D600); 上面那个改为DHCMOV(LDP(SM400),D600,SD5502,K1);我是这么弄的 ,是完全可以,图弄不上去
。大体意思是这个 当前位置寄存器是32位的 你用十六位的是有问题的 。