再生辉
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 112 点
下载积分: 442 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-05-13
最后登录: 2023-11-29
查看再生辉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-14 17:42
求助各位大神:老机器的A模块损坏,怎么读取其他机器的A模块参数?CPU是三菱Q系列的。
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 749 个
工控威望: 4440 点
下载积分: 4314 分
在线时间: 2970(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-12-23
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-15 08:04
A系列的沒模組參數都在程式裡,用GPPW讀吧!CPU應該是Q2AS的吧!還是Q3A之類的,他還是歸在A系列裡面.
楼主留言:
真诚感谢!Q02H的cpu,目前用备份的程序灌入后报警,2100报警,特殊模块安装异常,2套plc都报这个警。加你微信了,请帮忙解决一下啊。大神
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~