用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
松下伺服与西门子PLC接线问题
上一主题
下一主题
初出陌路
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
552 点
下载积分:
1639 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2015-08-11
最后登录:
2024-07-01
查看初出陌路的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-05-14 15:48
全看
|
小
中
大
图片:
大家好,我遇到一个问题:
需要用西门子300PLC控制松下A6伺服驱动器,用速度控制模式,不知道怎么接线?
松下是NPN低电平输入输出,西门子是高电平PNP输入输出。
大家可否举例说明下松下伺服与西门子PLC输入输出点的接线,谢谢
图片为松下伺服说明书上速度控制模式接线的截图
分享
michael.guan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
347 点
下载积分:
593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2018-03-23
最后登录:
2024-07-21
查看michael.guan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-18 11:08
全看
|
小
中
大
伺服的输入信号用继电器转一下,输出信号接的时候“-”端接PLC输入、“+”端接DC24V,伺服的输出都是无源触点,如果PLC的输入端是NPN的,则把“+”接到PLC上,“-”接到DC0V上,如果PLC的输入是PNP的,就是“-”接PLC、“+”接DC24V
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
松下伺服与西门子PLC接线问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问