a239440265
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2016-01-22
最后登录: 2023-08-01
查看a239440265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-11 21:49
一个设备供电是220V的,我拖一根火线和一根零线就可以了,如果设备的功率很大的话这根火线的电流会不会不够以至于设备不能达到额定功率?
是不是需要再拉一根火线过来和零线组成另外一组,把设备里有些附带的仪器用这个供电?还是我想多了。请教各位大神。
[ 此帖被a239440265在2018-05-11 21:55重新编辑 ]
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-15 13:36
20KW用220V供电?确认?从原文描述中楼主应该对配电系统应该不是很懂。这种功率的引出最起码要从几百个KW负荷的配电柜中引出,否则很容易造成三相不匹配。三相如果严重不匹配结果会很糟。这最好还是询问配电室的专业技术人员。
假设前端配电没问题的话,那么重点考虑的就是线损问题。即设备的功率因数问题。如果线路足够短,功率因数足够大(大于0.85)用25平方的线其实也够,如果功率因数过小,或者其存在大功率电机类,电焊类设备等电感类设备,会因启动瞬间造成线路压降过大影响控制系统以及启动电流不足的问题,这时候就要根据实际情况计算配电线径(有专门的公式,因为不单纯要计算有功功率还要计算无功功率),说实话,如果电源端本来的供配电容量不是很大的话,瞬间某相加上20KW,单纯你这边配再粗的线也没用。