楼主  发表于: 2018-05-11 21:49
一个设备供电是220V的,我拖一根火线和一根零线就可以了,如果设备的功率很大的话这根火线的电流会不会不够以至于设备不能达到额定功率?
是不是需要再拉一根火线过来和零线组成另外一组,把设备里有些附带的仪器用这个供电?还是我想多了。请教各位大神。
[ 此帖被a239440265在2018-05-11 21:55重新编辑 ]
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1018 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 242 分
在线时间: 1106(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-11-11
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-15 13:10
变压器功率是足够的  你考虑的应该是设备到变压器之间的配线线径就行了  20KW  大概91A电流  35平方的线差不多了

不过说真的  这么大功率居然配220V单相电  6得飞起