用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请求一个简单的问题
上一主题
下一主题
a239440265
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
134 个
工控威望:
275 点
下载积分:
751 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2016-01-22
最后登录:
2023-08-01
查看a239440265的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-05-11 21:49
全看
|
小
中
大
一个设备供电是220V的,我拖一根火线和一根零线就可以了,如果设备的功率很大的话这根火线的电流会不会不够以至于设备不能达到额定功率?
是不是需要再拉一根火线过来和零线组成另外一组,把设备里有些附带的仪器用这个供电?还是我想多了。请教各位大神。
[ 此帖被a239440265在2018-05-11 21:55重新编辑 ]
分享
12700503
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
87 个
工控威望:
182 点
下载积分:
797 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2015-12-19
最后登录:
2022-03-05
查看12700503的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-12 08:11
全看
|
小
中
大
如果你的变压器容量有限,对三相电压的平衡要求也高,同时这个是很大的负载,建议你还是使用三相四线+地线的供电方式,你可以合理的将你的负载分成三组,这样对线径的要求可以降低,对电网的影响也不大。如果对上述要求不考虑,一根直径大的电缆就可以解决。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请求一个简单的问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问