脉冲控制时电机能够正转,但输入方向信号时无效,求大神帮忙一下
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-10 11:31
伺服驱动器参数0.07指令脉冲输入模式设置3试一下。。。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-10 13:06
引用
引用第5楼慧慧123于2018-05-10 11:37发表的  :
pr0.07设置为3,关电后,自动又变回1了



将松下伺服驱动器通电,待数码管稳定显示"r  0"后,按下"S(SET)",数码管显示"d01.5pd",按下"M(MODE)",数码管显示"PAr000",按向上箭头7次增加数码管数值至"PAr007",按"S(SET)",数码管显示"1",按向上箭头2次至数码管显示"3",按"M(MODE)"2次至数码管显示"EE-SET",按"S(SET)",数码管显示"EEP -",按住向上箭头,数码管显示的"-"会增加,直至数码管显示"FiniSh"后松开向上箭头按键,完成PAr007参数设定。