用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
触摸屏技术论坛
proface GP2301和横河PLC已经使用很长时间,最近突然报通讯错误2:51
上一主题
下一主题
zlm1026
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
180 点
下载积分:
1597 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2014-04-09
最后登录:
2021-11-23
查看zlm1026的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-05-09 12:28
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
如题,运行中突然报PLC通讯错误2:51,内存初始化,重新下载程序,无效果~谁遇到过这种情况~
分享
moyqfujian
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1532 个
工控威望:
15103 点
下载积分:
2946 分
在线时间: 1420(小时)
注册时间:
2013-12-08
最后登录:
2024-12-21
查看moyqfujian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-09 15:01
全看
|
小
中
大
有可能plc坏
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
触摸屏技术论坛
proface GP2301和横河PLC已经使用很长时间,最近突然报通讯错误2:51
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问