楼主  发表于: 2018-05-07 22:22
12组加热管,温度控制,启动后温度达不到设定值,开始投入加热管,每组加热管启动间隔时间3秒,温度达到设定值后开始切除加热管,切除间隔时间3秒。优先切除运行时间最长的加热管,投入最短的加热管。即保证每组加热管运行时间均衡。即循环投切。。谢谢大神给个方案,技巧。。。。谢谢
flong99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1236 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2018-04-21
最后登录: 2019-09-02
查看flong99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-08 13:19
学习了