楼主  发表于: 2018-05-07 15:54
最近做了一个工程,上位机采用组态王6.55,其中有一台西门子S7-200的PLC不能同时和两台组态王通讯,只能和一台组态王通讯。请教一下各位大侠怎么解决?如何设置组态王里面的配置?S7-200的以太网配置已经设置好了,里面的客户机连接地址也与上位机地址一致。望各位大侠给予指点。
工控人生之精华
ranbin
学无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6547 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2018-04-04
最后登录: 2020-10-22
查看ranbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-08 14:07
组态王可以轻松搞定这个问题!OPC--------走TCPIP