xiong123456
我的未来不是梦!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 126 点
下载积分: 2420 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2015-10-24
最后登录: 2024-11-15
查看xiong123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-06 14:24
三菱伺服电机MR-J4-200A系列的伺服控制器,我想实现绝对位置的控制,就每次开机不用回原点。请问各位大侠,哪位知道怎么解决??控制系统是三菱FX的PLC+FX3U-1PG控制模块来控制的。三菱伺服控制器的电池我也装上了 ,希望各位大侠给予指点,万分感谢!!!
mr荬籹籽
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2024-11-13
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-21 08:29
我这边用的是Q 每次开机都可以自动读取位置 靠的是条码定位    
还不需要伺服带电池的那种